正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 420 人订阅
阅读下一篇
刚审查的图,不知道怎么改,请大家帮帮忙.这是审查意见1.屋顶避雷带设置不当,屋顶金属构件均应与避雷装置可靠连接2.系统接地型式为TN-C-S,配电系统图进线设计与之不符3.配电总箱系统图,至各单元回路断路器额定电流值不符合线路过载保护要求。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳11.8.8“备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分别装设,备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作”规范的原意是考虑断电的情况,因此采用自带蓄电池的灯具就能满足要求。
回复 举报