土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 备用照明

备用照明

发布于:2007-05-09 10:23:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问备用照明作为正常照明的一部分时怎么样实现自动启动呢?5. 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-1992)中11.8.8“备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分别装设”,而条问说明中的解释是“备用照明陪电线路及控制开关装设有利于供电安全和方便检修。正常照明断电断电采用备用照明自动投入工作,是照明系统用电可靠性的需要”,
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    11.8.8“备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分别装设,备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作”规范的原意是考虑断电的情况,因此采用自带蓄电池的灯具就能满足要求。
    2007-05-09 12:23:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!!!

刚审查的图,不知道怎么改,请大家帮帮忙.这是审查意见1.屋顶避雷带设置不当,屋顶金属构件均应与避雷装置可靠连接2.系统接地型式为TN-C-S,配电系统图进线设计与之不符3.配电总箱系统图,至各单元回路断路器额定电流值不符合线路过载保护要求。

回帖成功

经验值 +10