正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回答(10 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 424 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(10 )
我补充一些作为回答:
1、建议采用30*3的镀锌扁钢作为避雷带,用D10的圆钢做避雷带支撑,和屋顶所有的金属构件进行连接(包含最高点的建筑物做避雷带);
2、在TN-C-S系统中:要求L1 L2 L3 加起点PEN, 后面分开设PE+N ,分别对相应的线涂以色标;
3、VV-4*25的电缆设置空开最大为80A,我个人感觉是可以选择100A,有一定的设计余量在内;
4、VV-4*25的电缆建议还是采用VV-5*25的电缆来做,现在新的规范都要求三相五线制供电系统;
5、建议你对变电站引来的进线采用TN-C接地系统,配电后的出线重复接地之后改为TN-S接地系统,以提高安全可靠性;
6、还有什么不明白的地方或者不是很清楚的话,可以随时联系我,我的QQ:421152267,MSN:RENXF616953@hotmail.com,呵呵,大家共同交流经验,相互学习,促进提高。