土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助!!!!
刚审查的图,不知道怎么改,请大家帮帮忙.
这是审查意见
1.屋顶避雷带设置不当,屋顶金属构件均应与避雷装置可靠连接
2.系统接地型式为TN-C-S,配电系统图进线设计与之不符
3.配电总箱系统图,至各单元回路断路器额定电流值不符合线路过载保护要求。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(10 )

  • heianqishi
    学习。。学习。。
    2007-06-11 15:43:11 来自 PC 评论 举报
  • rxf760916
    上面的朋友回答的都很好,表示敬意!!!
    我补充一些作为回答:
    1、建议采用30*3的镀锌扁钢作为避雷带,用D10的圆钢做避雷带支撑,和屋顶所有的金属构件进行连接(包含最高点的建筑物做避雷带);
    2、在TN-C-S系统中:要求L1 L2 L3 加起点PEN, 后面分开设PE+N ,分别对相应的线涂以色标;
    3、VV-4*25的电缆设置空开最大为80A,我个人感觉是可以选择100A,有一定的设计余量在内;
    4、VV-4*25的电缆建议还是采用VV-5*25的电缆来做,现在新的规范都要求三相五线制供电系统;
    5、建议你对变电站引来的进线采用TN-C接地系统,配电后的出线重复接地之后改为TN-S接地系统,以提高安全可靠性;
    6、还有什么不明白的地方或者不是很清楚的话,可以随时联系我,我的QQ:421152267,MSN:RENXF616953@hotmail.com,呵呵,大家共同交流经验,相互学习,促进提高。
    2007-05-15 12:15:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10