回“如何理解<民规>第3.3.11条”(本人不能回复,只好发新贴)原文如下:3.3.11 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统应遵守下列规定:3.3.11.1 220V或380V单相用电设备接入220V或380V三相系统时,宜使三相平衡。3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线制供电。问题:住宅配电一般都是单相配电,且其电流按单相计算已超过30A,但设计中仍常常采用单相进线.这不与上条冲突吗?