各位大大: 小弟做毕业设计 ,由于以前没有接触过自喷的计算,在这次设计过程中有如下问题需要请教(也许问题很白~~大家不要笑~:)
1。我的高层设计中自喷分区,但是关于分区后是不是每个区都要计算加压泵的扬程及流量啊???我分3个区那要计算出来的话就有了3个扬程 该如何选择呢???
关于这个问题小弟的初步理解是:都要计算及校核水损,以及喷水强度等。我看别人画的图是两个泵把高中低区的自喷立管都连一起了,所以小弟的结论是选泵只需要满足高区扬程就行???
2。减压孔板的计算:偶是真的不会计算,就找到一公式,哪位大大有心帮偶上传个自喷的减压孔板计算软件吧?(偶是真的没折了)
热烈期盼大家的讨论,也祝偶设计成功过关:)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
applan
沙发
2007-05-10 09:54:10
赞同0
-
blackangel85
板凳
减压阀我问过了 老师都不知道的
2007-05-09 18:00:09
赞同0
加载更多可以参考设计手册第二版-建筑给水排水里的相关内容。速查表。
如果精确点,按照技术措施里的公式计算。
先确定配水管进口处的实际压力,再算出多余水头,
通过公式计算出减压孔板的孔口直径。
回复 举报
我差设计手册 有个减压阀Y13W-8T 和Y13T-8 Y-110减压阀能符合压力要求,
但是我不知道如何确定配水管进口处的压力??(规范说配水管进口处的压力不大于0.4MPA) ?
如何解决呢???
回复 举报