土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 该选什么泵

该选什么泵

发布于:2007-05-08 18:49:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们从水池抽水到水泥罐顶,然后直接用管子从上往下向罐子一圈冲洗,现在水池到罐顶高度是25M,须保证出水中还有约10米扬程的压力来冲洗,我本来用的是QY40-12.5-3泵,但厂家说,如果实际使用扬程过小会烧泵,说可以配一个什么专用开关,请问,究竟怎么办,专用开关有没有用,和它和工作原理
  • roverpump
    roverpump 沙发
    扬程过小时,流量大,会超功率的,不是烧泵,是电机.可以加个压力开关或流量开关来控制泵的起停.
    2007-05-08 19:20:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于餐厅消防的疑问,望高人指点!

概况:3层餐厅,建筑高度13.2米,总建筑面积3600左右,市政水压3公斤左右喷淋:1.餐厅的自喷设置在规范上不是很明确,只有要求设置中央空调系统的建筑需设置自喷系统,具甲方说可能采用 VRV系统,请问该系统算作中央空调系统么?2.危险等级是作为建筑高度不到24m的民用建筑轻危险级设计还是按多层公用建筑中危1级来设计?3.喷淋采用市政直接供给可以么?消火栓估算一下市政压力应该能满足该建筑最不利点的消火栓压力,问是否有必要设置屋顶水箱?是考虑到双保险

回帖成功

经验值 +10