图纸审查时提出锚拴锚长和夹层规范问题设计的一个2000平米的轻钢结构厂房,图纸审查时审查人员提出两个问题较我好生为难. 1.刚架柱脚钢接,锚拴为直径36的3#钢,锚入基础混凝土900,尾部弯钩150,(完全符合钢结构设计手册).可是审查人却说不满足钢筋在混凝土中的锚固长度,我无言以对. 2.厂房内部有一句部的夹层,我是按门规计算的,可是审查人员却说应该按钢结构框架设计,我不知如何应付. 请各位高手帮我渡过难关!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
ltiao9600
沙发
我觉得对初学着还是按照规范来做比较妥当,换句话说,就是在自己还没有真正理解规范的内涵时,不要发挥,等真正做的非常熟练并且能够参照最前沿的技术时(要有科学依据,不能凭空想象),可以试着突破规范。个人愚见,见笑了:lol
2008-08-30 13:28:30
赞同0
-
liaozhigang0724
板凳
不管怎么样,你不按规范做,审图的人可能会提出来。就算真不按规范做了,要是以后房子出问题,你肯定跑不了。
2008-08-29 08:08:29
赞同0
加载更多回复 举报