设计的一个2000平米的轻钢结构厂房,图纸审查时审查人员提出两个问题较我好生为难.
1.刚架柱脚钢接,锚拴为直径36的3#钢,锚入基础混凝土900,尾部弯钩150,(完全符合钢结构设计手册).可是审查人却说不满足钢筋在混凝土中的锚固长度,我无言以对.
2.厂房内部有一句部的夹层,我是按门规计算的,可是审查人员却说应该按钢结构框架设计,我不知如何应付.
请各位高手帮我渡过难关!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hwy0206
    hwy0206 沙发
    夹层我一直按门钢来设计的,不过上部分是按《门规》下部分和夹层梁按《普钢》来验算

    好象多数人都是这样做的啊 呵呵

    2007-03-16 21:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiao58958
    xiao58958 板凳
    夹层以下柱子宽厚比应满足<抗规>,其余可不管