前几天我们单位的一台同步电动机(380V,380KW,额定电流699A,12极,星形接法)在运行时电流突然增至2800A,碳刷室也 随之起火,几秒钟后电机定子也起火。请问定子与碳刷室先后起火的因果关系和必然联系。(当时电机的保护失灵,我们暂且不谈保护失灵的问题)。无论回答对错我都不胜感激!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句P=QH/102 (KW)这个公式中各量的单位是:Q为流量要折算到公斤/秒而不是吨/小时;H为米
8.33立方米/小时=8.33吨/小时=8330公斤/小时=8330公斤/3600秒≈2.31389公斤/秒
2.31389*30/102≈0.681(KW)再考虑机械效率和扬程损失及电机备用系数然后算出所需功率。
系数102是由于以前习惯用公斤米/秒换成马力而用的。因为1公斤米=9.8焦耳;1瓦特=1焦耳/秒
即:P=9.8*Q*H/1000 (KW)≈Q*H/102 (KW)单位是公斤、米、秒、千瓦。
(1000/9.8≈102.0408163取近似值 102)
回复 举报
可推出水泵电机功率公式:
P=9.8*Q*H*K/η(KW)[流量Q立方米/秒; 扬程H米;电机备用系数K;水的比重设为1吨/立方米]
P≈Q*H*K/367*η(KW)(流量Q立方米/小时;扬程H米;电机备用系数K;水的比重设为1吨/立方米)
强!