扬程是30米,
Q=8.33立方米/小时的水泵,一般是380V的吧?它的功率通常是多大呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    2楼计算有误:
    P=QH/102 (KW)这个公式中各量的单位是:Q为流量要折算到公斤/秒而不是吨/小时;H为米
    8.33立方米/小时=8.33吨/小时=8330公斤/小时=8330公斤/3600秒≈2.31389公斤/秒
    2.31389*30/102≈0.681(KW)再考虑机械效率和扬程损失及电机备用系数然后算出所需功率。
    系数102是由于以前习惯用公斤米/秒换成马力而用的。因为1公斤米=9.8焦耳;1瓦特=1焦耳/秒
    即:P=9.8*Q*H/1000 (KW)≈Q*H/102 (KW)单位是公斤、米、秒、千瓦。
    (1000/9.8≈102.0408163取近似值 102)
    2007-05-08 22:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    以下是引用wxdchgs在2007-05-07 12:24:43.0发表的内容:

    可推出水泵电机功率公式:
           P=9.8*Q*H*K/η(KW)[流量Q立方米/秒; 扬程H米;电机备用系数K;水的比重设为1吨/立方米] 
    P≈Q*H*K/367*η(KW)(流量Q立方米/小时;扬程H米;电机备用系数K;水的比重设为1吨/立方米)


    强!
    2007-05-08 14:54:08