前几天我们单位的一台同步电动机(380V,380KW,额定电流699A,12极,星形接法)在运行时电流突然增至2800A,碳刷室也 随之起火,几秒钟后电机定子也起火。请问定子与碳刷室先后起火的因果关系和必然联系。(当时电机的保护失灵,我们暂且不谈保护失灵的问题)。无论回答对错我都不胜感激!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fulianggao
    fulianggao 沙发
    你的转子回路应该有问题!
    2007-06-29 11:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • tayroon
    tayroon 板凳
    我也碰到过,主要是同步电机常时间处于失步状态,一直处于启动状态,我是400KW6000V电机当时转子的铜条全熔化然后定子起火。