土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ RCS-925过电压保护装置的动作判据到底有哪些?

RCS-925过电压保护装置的动作判据到底有哪些?

发布于:2007-05-06 12:22:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教咯!希望各高手指点

RCS-925过电压保护装置的动作判据到底有哪些?

低电流做为动作判据是如何实现动作出口的?

线路为空载的情况下,500kV线路对侧过电压有问题,为什么发低电流到本侧远跳开关!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yllqx
    yllqx 沙发
    谢谢咯!
    2007-05-23 12:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    1、过电压保护的动作判据:
    看装置设定,可分为两种,其一是电压三取一方式,任何一相过电压时保护起动;其二是电压三取三,三相均过电压才起动。
    2、当三相任何一相电流低于0.04In时,低电流继电器动作。
    3、线路空载就是对侧断路器断开位置,不跳本侧,跳那里?
    不知道说清楚了没有,详细情况最好去看说明书。
    2007-05-10 22:50:10

    回复 举报
    赞同0