求教继电保护专业怎样入门
求教继电保护专业怎样入门
请各路神仙说说当年是整样把保护工作尽快上手的,需要多长时间,最好再能推荐两本入门书籍。我刚从事检修的保护工作。
发布于
2007-05-05 11:06:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
sujiali1231
感谢中士和上等兵
2007-05-10 21:17:10
来自 PC
评论
举报
lingxuct
理论同实际相结合是最好的方法,继电保护的理论很重要,用在什么地方更重要。
什么设备用什么保护最可靠、最灵敏,需要好好去想。现在都用微机型综合保护器,特别是进口的,感觉人家在这方面要比我们想得周到。建议多看看国外综保的说明书,看综保内的各种保护逻辑,更要找出他们的不足之处。偶碰到西门以前的保护器,低电压保护(三相电压)是“或”的关系!我国以前用常规继电器时就是“与”的关系,没想到他们是“或”的关系,在我们一个电站的站用电PT柜中,PT二次(端子排)松了一个螺丝,在测量电压时,把整个电站搞失电了!!!(锅炉的4台风机低电压跳闸,锅炉熄火,加上仪表和空压机的逻辑错误,另一台锅炉也熄火!!!)
其原因是“或”害的!
2007-05-10 20:50:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sujiali1231
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 455 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
