小弟近日接了大金VRV维修是多联的,有二台都是一个控制器控制二台风管机的,一台能开机但显示U4,按检查显示112 F J2 再按一次显示2行 - - -

- - - 能否指导维修部位,它们的控制线的连接方法(因它的控制线全部都穿铁管,连同照明、风机、动力等放在线排内,很难查,)打开风管机电箱,电源线正常220V(线路板是EB9510)绿色信号灯闪烁,量P1-P2直流15.9V F1-F2直流8.5V(只接4条控制线) 主机是RSXY8KY1(380V\零线\地线\2条控制线)

另一台显示 LC 未检查

希有这方面资料及有维修经验的师傅指点一下小弟,发份维修资料.midea.r0037@163.com 不胜感激,谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zslcs
    zslcs 沙发
    U4 是系统故障 室内机和室外机,室外机和BS单元间联系故障
    LC 是室外机故障 变频器和室外控制单元联系故障
    2008-06-12 23:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • zslcs
    zslcs 板凳
    大金售后不好,零配件供应不上。
    2008-06-12 23:50:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵救急!

我有一个水源热泵的项目,由于水质较差,含有大量的泥砂,使用的旋流除砂器效果不是很好。潜水泵经常出故障。而且由于长期运行,回灌井也快淤死了!真是愁人啊,当时打井的时候也是根据当地的地质条件打的!不知道如何解决了。换一个除砂器?哎!哪位高手给个意见。能不能改成地源的呢,是竖直埋管施工简单,还是水平埋管简单呢?