阅读下一篇
水泵吸水管道上翻过水池顶再下翻到水泵可以吗?有一个地上水池离开地面高度2米左右,水池是混凝土的,由于没有多余的预留孔,水泵又在地面上安装。我们就不在水池上开孔做管道了,管道上翻直接安装了一个吸水底阀后到池的顶部,再从池顶部翻下来到地面上的水泵进口。当然加了引水了,我知道这样的做法肯定是不好的,但是在没有办法的情况下才搞的。这样做有没有问题呢?150的水泵进口,底阀和弯头,过滤器阻力较大了,水泵流量是200吨,必需气蚀余量为3米。150的阻力较大,如果改成200的吸水管道这样做可能就没有问题的。有朋友说在池顶的管道会气蚀了。我认为不会的,这个例子里面气蚀的点肯定是发生在叶轮处的。我想这样的做法只要控制 了气蚀余量,做好引水是没有问题 的额。请高手评论。