土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 能自动判断的PID

能自动判断的PID

发布于:2007-05-05 09:35:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有双输入单输出的PID不?
原理是根据输入的值自动判断哪个大小,选择其中一个值作为反馈信号输出。
有这个东西的请联系我QQ442095526

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc136
    lsc136 沙发
    楼上的怎么联系你啊?我的手机15950027587,电话0512-65135892-810
    2007-05-18 10:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • dahanwushi
    dahanwushi 板凳
    很容易的事情啊
    如果是DCS做个比较, 比较结果触发 实数2选1功能块 即可.
    PLC更简单了, 比较+MOV指令即可.
    也有取其中一个信号的坏值,用来触发的.
    常用的例子如汽包水位,一般配置了两个变送器,一个坏了,PID的PV自动切换到好的上去,也可加手动切换的功能.
    2007-05-14 17:24:14