那天由于下雷阵雨,厂里变电站的电先闪了几下,后来停的电。来电后,两台华为的TD2000变频器(也就是现在的艾默森)一送电就是POFF界面,变频器内的接触器不能吸合,想知道是变频器的什么被损坏了呀?在此谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zwszjm
    zwszjm 沙发
    TD2000变频器内接触器吸合时嘲声很大,可以把接触器移出变频器在外安装吗?
    2007-08-17 00:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • zwszjm
    zwszjm 板凳
    我们也遇到过的.将变频器复原为厂家设制,再重新设置
    2007-08-16 23:36:16