现有即将建设一个工程A,在这个工程旁是一个已建好使用的工程B,B工程有一个800立方消防水池,A工程想与B工程共用这个消防水池,这样做是否可以,规范允许吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句你查汽车库修车库停车场设计防火规范-GB50067-97.
根据车库类别确定室内外消火栓用水量,地下车库当停泊车超过10辆就得设自动喷水灭火系统.
提醒你:1.喷淋为中危险级II级
2.室外消火栓应设在车库的坡道入口附近
3.还别忘磷酸氨盐干粉灭火器的设置
4.地下车库应设排水系统.
回复 举报
你查汽车库修车库停车场设计防火规范-GB50067-97.
根据车库类别确定室内外消火栓用水量,地下车库当停泊车超过10辆就得设自动喷水灭火系统.
提醒你:1.喷淋为中危险级II级
2.室外消火栓应设在车库的坡道入口附近
3.还别忘磷酸氨盐干粉灭火器的设置
4.地下车库应设排水系统.
回复 举报