现有即将建设一个工程A,在这个工程旁是一个已建好使用的工程B,B工程有一个800立方消防水池,A工程想与B工程共用这个消防水池,这样做是否可以,规范允许吗?

全部回答(6 )

  • dusen

    是在一个区域内,但是是两套消防系统,就是A建筑是一套独立的消防系统,B也是,且B正在使用,这样的话可以共用消防水池吗,水池可以满足A建筑需求.
    2007-05-06 21:30:06 来自 PC 评论 举报
  • dusen

    只是想共用这个消防水池,消防泵房是想单独设置,因为消防泵和喷淋泵也共用的话,泵的流量和扬程满足不了,还有就是消防泵和喷淋泵也共用的话B建筑消防验收要重新验收,很麻烦.