阅读下一篇
关于电缆桥架的制造标准及行业标准3-055.9.5.2 测量与观察5.9.5.2.1 试验炉内压力的测量试验炉内温度应每隔1min测量一次并记录。5.9.5.2.2 试验炉内压力的测量试验炉内压力应每隔2min测量一次并记录。5.9.5.2.3 电缆维持工作时间的测量耐火试验开始后,应随时观察3A保险情况,并记录下3A保险中断的时间。5.9.6 判定条件桥架内电缆漏电流达到3A时,即表明该桥架已不能维持其内部电缆继续工作,丧失耐火能力。此时即为桥架的维持工作时间。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mouse2003
沙发
0.5不表示电压吗?
2007-06-21 19:47:21
赞同0
-
qbw4607
板凳
此种电流互感器只能使用在油浸环境中,供穿芯套管使用。其余楼上正确。
2007-05-04 20:17:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报