前几天去商业办公综合楼参观,发现湿式报警阀前后压力不一致,阀前压力表0.8Mpa,阀后0.4Mpa。并且,另外湿式报警阀,阀前压力表0.6Mpa,阀后压力表0.4Mpa。阀前压力都大于阀门后,这个符合报警阀通过阀后压力改变而启动的原理吗?阀门前后的压力是不是差距太多?请高手指点。