正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(20 )
你这个图里其实要分两方面说,第一湿式报警阀阀后压力在正常情况下是比阀前要高大约0.05Mpa左右,因为是单向阀,阀前可能产生压力波动,而阀后一般是稳定的。至于产生压力波动的原因比较多,比如各类止回阀、泄压阀、埋地管网等渗漏水,引起稳压设备动作。第二阀前压力相同阀后压力偏差较大,说明其中有一个压力有问题需更换。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
钢结构屋面,上面设有排水天沟,雨落管直接在天沟开口,没有安装雨水斗的导流罩,请问各位专家,这样能通过验收吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句你这个图里其实要分两方面说,第一湿式报警阀阀后压力在正常情况下是比阀前要高大约0.05Mpa左右,因为是单向阀,阀前可能产生压力波动,而阀后一般是稳定的。至于产生压力波动的原因比较多,比如各类止回阀、泄压阀、埋地管网等渗漏水,引起稳压设备动作。第二阀前压力相同阀后压力偏差较大,说明其中有一个压力有问题需更换。
回复 举报
回复 举报