土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 湿式报警阀前后压力不一致

湿式报警阀前后压力不一致

发布于:2012-09-24 12:54:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前几天去商业办公综合楼参观,发现湿式报警阀前后压力不一致,阀前压力表0.8Mpa,阀后0.4Mpa。并且,另外湿式报警阀,阀前压力表0.6Mpa,阀后压力表0.4Mpa。阀前压力都大于阀门后,这个符合报警阀通过阀后压力改变而启动的原理吗?阀门前后的压力是不是差距太多?请高手指点。

IMAG0446.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1695866491088

    你这个图里其实要分两方面说,第一湿式报警阀阀后压力在正常情况下是比阀前要高大约0.05Mpa左右,因为是单向阀,阀前可能产生压力波动,而阀后一般是稳定的。至于产生压力波动的原因比较多,比如各类止回阀、泄压阀、埋地管网等渗漏水,引起稳压设备动作。第二阀前压力相同阀后压力偏差较大,说明其中有一个压力有问题需更换。

    2023-09-28 10:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • 靖儿
    靖儿 板凳
    请弄清楚阀前阀后的位置再说
    2019-03-23 21:17:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构厂房天沟雨水斗可以取消导流罩吗?

钢结构屋面,上面设有排水天沟,雨落管直接在天沟开口,没有安装雨水斗的导流罩,请问各位专家,这样能通过验收吗?

回帖成功

经验值 +10