发布于:2007-05-03 22:07:03
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
5.3.3
5.3.3 试验负载
试验负载按下式确定:
Q=L(K0·qz+G)
式中:
Q 试验负载,kg;
K0 安全系数取K0=1.7;
L 支、吊架相邻两侧等跨布置时的跨距,m;
qz 每层桥架的额定均布负载kg/m;
G 托盘、梯架及盖板、附件的自重:kg/m。
5.3.4 加载
5.3.4.1 按托盘、梯架的两侧边在托臂上的位置吊挂负载,盛装负载材料的容器、吊具的重量应计入负载总重量。
5.3.4.2 试验时应分次加载,当立柱或吊杆支承多层托臂时,以各层托臂同时承受各自的试验负载进行整体试验.
5.3.5 试验结果
5.3.5.1 当试验载荷按本标准5.3.3加至额定值时,待支架稳定后测量图4中位移a、b,应符合本本标准4.3.13.1中c)的要求,精度等级为0.1mm.
5.3.5.2 试验完毕,卸下试验负载,支吊架不应有明显的永久变形。
5.3.5.3 检查焊口或螺栓连接处不应有裂纹、变形损坏,卡式托臂不应有下滑。
5.4 撞击试验
5.4.1 试品要求
玻璃钢及其它非金属度品长度为250mm±5mm:三件(钢制桥架长度不受限制)。
5.4.2 试品布置见图5。
5.4.3 试验条件
金属制桥架可在常温下试验.玻璃钢或其它非金属材料制成的桥架,试验之前应进行连续240h,60℃±2℃的老化过程后,将试品放入恒温冰箱,箱中的温度应为-20℃,其误差为±2℃,2h后,将试品依次取出,在10s±1s的时间内完成试验。
5.4.4 试验方法
三个试品分别做底部及两个侧边的撞击试验,撞击的位置分别为底部及两侧边的中部。
试品的安装要求应符合GB/T 2423.46-1997中12.2的要求。
严酷等级按GB/T 2423.46-1997中表2,10J的撞击能量值来考核,撞击次数为各一次。
5.4.5 试验结果
经撞击试验后试品应不出现影响安全使用的变形和裂纹。
5.5 人工气候防护试验
5.5.1 应按表12中规定的试验项目、试验周期进行试验。防护类型试验可按用户要求选择,生产厂家必须做普通型(J)防护类型的试验。
表12 人工气候试验项目及周期
试验项目
试验方法
各防护类型的试验周期
户内
户外
J (注2
TH(注2
F1(注2
F2(注2
W(注2
交变湿热试验
按GB/T 2423.4的规定
1d
2d
—
—
2d
盐雾试验
按GB/T 2423.4的规定
48h
96h
96h
240h
96h
注 1、交变湿热试验采用高温阶段为55℃±2℃条件,降温阶段的相对温度下限值为85%。
2、防护类型代号见表4
5.5.2 经人工气候试验后电缆桥架应符合JB/T 6743-1993中4.4的规定。
5.6 各种防护涂(镀)层的性能试验
不同防护涂(镀)层的电缆桥架应扫表13中规定的试验项目,依据相应的试验方法进行性能试验。
表13 各种防护涂(镀)层的性能试验项目
试验项目
试验方法
试验结果判定
表面防护层厚度
镀层
按GB/T 4956规定的试验方法
符合本标准4.3.10中表10的规定
涂层
按GB/T 1764规定的试验方法
阳极氧化膜
按GB/T 8013规定的试验方法
附着力
镀锌层
按GB/T 5270-1985中1.8规定的划线划格试验方法
涂层
按GB/T 1720中规定的试验方法
均匀性
热浸镀锌层
按GB/T 6743-1993中附录B规定的试验方法
电镀锌
采用测厚仪测试
涂层
目测
阳极氧化膜
按GB/T 8013规定的试验方法
5.7 保护电路连续性试验
5.7.1 试品要求
试品应包括两个直线段和与之配套的连接板及连接螺栓等,当防护层为非导电性涂层时,还应包括一组跨接导线。
5.7.2 试验准备
用相适应的除油剂将被试样品清洗干净,不得带有油污,并安装好附件。
5.7.3 试验方法及判定
在样品上通以25A±0.1A的交流电,电流的频率为50HZ至60HZ,是由一个空载电压不超过12V的电源提供的。
按图6的布置测量距连接板各端50mm±20mm处A、B之间的电压降,然后再测无接点处CD之间的电压降。根据电流和电压降计算阻抗值,其中跨接点处应小于等于50mΩ,无接点处应小于等于5mΩ/m。出厂检验时,只检验A、B这间的阻抗值是否符合。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳