我做一个建筑面积4000平米的综合性建筑,首层总风量是66194kg/h,请问选几台组合式空调机组为宜

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    用空气密度1.2来换算,大约是55000m3/h风量。优先考虑做两台机组,不仅可以节省主风道的尺寸,也有利于风量调节。机房面积不够大的情况下再考虑做一台机组。
    2007-05-04 17:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • menladeng
    menladeng 板凳
    谢谢2楼!