土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量选择:

变压器容量选择:

发布于:2004-08-09 13:12:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

变压器容量选择:


有两台220kW水泵,采用变频控制,10kV变压器应选多大合适?

  • 城市边缘
    城市边缘 沙发
    变频控制可以不考虑水泵启动的影响,水泵是高压供电还是低压,暂且按低压算,功率因数0.8(补偿到0.85),需要系数根据实际水平实际用途取,220X2/0.85=517KVA,选一台630,负载率为82%。
    2004-08-09 14:29:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,如果下游用总共4800KVA的的变压器,是否可以用630A/20KV的高压开关柜

请教,如果下游用总共4800KVA的的变压器,是否可以用630A,电压等级为20KV的高压开关柜.计算是这样的:630*20KV=12600KVA 远大于4800KVA

回帖成功

经验值 +10