土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教,如果下游用总共4800KVA的的变压器,是否可以用630A/20KV的高压开关柜

请教,如果下游用总共4800KVA的的变压器,是否可以用630A,电压等级为20KV的高压开关柜.


计算是这样的:


630*20KV=12600KVA 远大于4800KVA

全部回答(10 )

  • luzhluck

    630A没问题的,我是一直这么做的

    20KV的设备很多,ABB和施耐德的柜子都有,而且在园区做得不错

    20KV和10KV配电是一样的,只是苏州这边供电局必须要二次图,麻烦得很

    2004-08-09 17:09:09 来自 PC 评论 举报
  • hzwhy

    上世纪在苏州新加坡工业院区施工,发现都是20kv的,有的采用35KV的绝缘等级的国产设备,有的从新加坡进口

    2004-08-09 15:26:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10