冷水机组能放在屋顶吗?
我们这次甲方说没地方做机房了,要我们把机组放在露天的屋顶,我好象从来没见过这样的,不知道行不啊

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fys021108
    fys021108 沙发
    用风冷冷水机组
    可放屋顶
    2007-05-05 22:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    不可以露天摆屋顶的原因:
    1)常规冷水机组都是按室内来制造的,许多零部件不防水。
    2)加雨棚行不行?——还是不行。因为机组噪声非常大,必须有墙体来隔绝噪声。
    3)加墙体行不行?——屋顶上建一个机房,相当于整个建筑加一层,这涉及到建筑规划的更改,是不是能通过审查就说不准了。
    4)此外还有机组振动很难处理。