关于人防口部的问题

发布于:2004-08-08 10:57:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

对于人防口部,一般都有两道门:其外是防护密闭门,内为防护门。


一:对于电铃和按纽:是否须设置两个按钮?


二:对于熔断器箱:A.是设置在两个门之间还是在防护门内? B.对于防护门以外的灯,其电源应严格从熔断器箱引来。但在图中画的时候好象比较别扭!大家画的时候是否严格从熔断器箱引到外面!


三:相邻防护单元之间,设置电铃和按钮吗?


请教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    一、按钮设在最外侧;电铃设于人防内部(如值班室);

    二、熔断器设于两道门中间靠外侧;或者单引回路亦可

    2004-08-08 19:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • linweid
    linweid 板凳
    以下是引用lengbing在2004-8-8 17:05:00的发言:
    在门内和门外的照明灯之间加了一个熔断器而已,就是怕外部的灯具因受战时影响,故障机会很大,为不至于影响到内部的设备,而加一个速断保护,图纸上很容易表达啊!

    我们一般设为单独的照明回路。

    2004-08-08 17:17:08

    回复 举报
    赞同0