土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总进线装了漏电保护器,回路要不要再装了

总进线装了漏电保护器,回路要不要再装了

发布于:2004-08-08 07:11:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

总进线装了漏电保护器,在配电箱内插座等回路要不要再装了,为什么?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dxy519
    dxy519 沙发
    1、总进线装漏电保护器主要是防止电气火灾,当线路上绝缘老化小电流漏电时,漏电断路器跳闸,从而防止电气引起的火灾,其整定值100~500mA,动作时间约0.3~0.8s;
    2、插座等回路装漏电保护器主要是人身防触电安全保护,其整定值15~30mA,动作时间约0.1s。
    因此总进线装了漏电保护器,在配电箱内插座等回路还要再装。
    2007-01-27 13:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • renlili2005
    renlili2005 板凳
    2007-01-27 13:19:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手:关于自动扶梯的问题!!

我有个工程做了自动扶梯 质量监督局要求我在扶梯进线处加漏电开关,我在想这个开关放哪里?我看过不少扶梯均未发现(外观),那这个开关放哪里呢?请各位专家不吝赐教!!!