qinmengjia
沙发
失效长度是为了在预加力阶段(只对先张法)在支点附近上缘混凝土出现拉应力,所以把在支点附近的预应力筋用塑料套管套上,使预应力筋不起作用,这样可以使支点附近上缘混凝土的应力不超过其容许拉应力,或仅有压应力,这就是预应力钢筋失效。失效长度的计算应该是先拟定失效长度,然后校核支点附近上缘混凝土的应力就行了。
2008-04-10 22:49:10
赞同2
-
85431022
板凳
预应力钢筋失效是用于先张法构件,将部分预应力筋裹上隔层,使之与砼脱离,不产生更大的反拱,使构件能更好的抵抗自重及载重的弯矩曲线。
2007-05-11 10:43:11
赞同1
加载更多回复 举报
桥面板钢筋的失效长度应通过计算确定,目的还是不产生更大的反拱,使构件能更好的抵抗自重及载重的弯矩曲线。