土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电阻炉配电问题,请教下~~

关于电阻炉配电问题,请教下~~

发布于:2007-04-30 11:18:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
打算购买两三台三相36kw的电阻炉,厂房里配电只有75A不知道行不行??

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tujunchao999
    tujunchao999 沙发
    一台差不多56A,两台都完蛋何况还两三台。线会烧掉的,还是拉线吧,
    2007-05-03 03:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • cl_08
    cl_08 板凳
    不行,一台额定电流接近满负荷,为了安全最少选用400安,250安勉强使用。
    2007-05-02 23:48:02

    回复 举报
    赞同0