土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:此仓库需不需要设置火灾自动报警系统?

请教:此仓库需不需要设置火灾自动报警系统?

发布于:2007-04-29 22:44:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个钢架仓库,建筑面积是4146 .07平方米,共一层,高9米,分为两个防火分区,分别为2989.52和819.68平方米,请问,我设置了室内消火栓系统(包括消火栓起泵按钮和警铃)和自动喷水灭火系统,还需不需要设置火灾自动报警系统?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xwl-0103
    xwl-0103 沙发
    那要看你是什么仓库了
    2009-09-01 23:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • wanan119
    wanan119 板凳
    你做电子仓库,
    钢架结构属于3级耐火级别.
    防火分区符合消防要求
    按照06规范可以不用设置
    2007-04-30 19:00:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防取水口不满足>15m的问题

新的建规8.6.2-5.取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15M,而且这一条是强规。但是现在经常会出现这样的问题,某一个厂区或者办公楼,本身只有一栋建筑物,且只有在门口处有一市政道路,征地红线距离建筑物一般只有5~6米的距离,旁边有没有河道做消防取水平台用,以前碰到这种的做法一般是设置支状的室内外消防管,然后在厂区设一消防水池带有消防取水口,但是按照现在的规范,征地红线内无法设置水池的取水口>建筑物15m;如果从同一市政道路引入2个市政接口,则需要在2个接口之间的市政管网上加设阀门,但是这种做法显然是不可能得到市政部门允许的。

回帖成功

经验值 +10