消防取水口不满足>15m的问题

发布于:2007-04-29 20:30:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新的建规8.6.2-5.取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15M,而且这一条是强规。
但是现在经常会出现这样的问题,某一个厂区或者办公楼,本身只有一栋建筑物,且只有在门口处有一市政道路,征地红线距离建筑物一般只有5~6米的距离,旁边有没有河道做消防取水平台用,以前碰到这种的做法一般是设置支状的室内外消防管,然后在厂区设一消防水池带有消防取水口,但是按照现在的规范,征地红线内无法设置水池的取水口>建筑物15m;如果从同一市政道路引入2个市政接口,则需要在2个接口之间的市政管网上加设阀门,但是这种做法显然是不可能得到市政部门允许的。
请教各位DX,这种情况应该怎么处理比较妥当?
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    如果消防用水量小,可以不设消防水池,如果超出规范要求,则在水泵结合器附近设取水口就可以了。
    2007-04-29 21:28:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。