这种照明设计合理吗!一项目150米,应急照明设计如下:从地下室-1F配电站引两根母线(125A)至顶层(45层),每三层设应急照明配电箱(双电源自动切换25A),内设消防强投应急照明(加交流接触器,电箱控制现场无开关)用于走道、疏散指示照明(电箱控制,现场无开关)、左右侧走道照明(电梯厅用人体感应,过道用延时、楼梯用双控)、楼梯上下用双控及弱电井插座,设浪涌保护。问题:1、消防强投设置是否合理(感觉有点浪费,平时灯是个摆设,只有火灾时用),本人觉得它用在上下楼梯较合理,平时用触摸延时控制楼梯上下,火灾强投楼梯灯2、高层过道好像不能用自熄开关,而且日后装潢设计多为灯带及筒灯,本人觉得分两块:一为主照明,如电梯厅及过道筒灯用自熄开关,其他辅助照明用时控或光感控制3、疏散照明按设计好像不能用自带蓄电池灯具吧!