土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种照明设计合理吗!

这种照明设计合理吗!

发布于:2004-08-03 11:04:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

一项目150米,应急照明设计如下:


从地下室-1F配电站引两根母线(125A)至顶层(45层),每三层设应急照明配电箱(双电源自动切换25A),内设消防强投应急照明(加交流接触器,电箱控制现场无开关)用于走道、疏散指示照明(电箱控制,现场无开关)、左右侧走道照明(电梯厅用人体感应,过道用延时、楼梯用双控)、楼梯上下用双控及弱电井插座,设浪涌保护。问题:


1、消防强投设置是否合理(感觉有点浪费,平时灯是个摆设,只有火灾时用),本人觉得它用在上下楼梯较合理,平时用触摸延时控制楼梯上下,火灾强投楼梯灯2、高层过道好像不能用自熄开关,而且日后装潢设计多为灯带及筒灯,本人觉得分两块:一为主照明,如电梯厅及过道筒灯用自熄开关,其他辅助照明用时控或光感控制3、疏散照明按设计好像不能用自带蓄电池灯具吧!


总之,现在头大了,本人对规范认识也不够,忘大家指点迷津^_^

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qinqin@dq
    qinqin@dq 沙发

    严重同意美眉

    2004-08-09 22:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • 开心3250
    开心3250 板凳
    由于应急照明的负荷比较小,所以一般做法都是三层一个应急照明电箱。
    2004-08-06 09:59:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多