阅读下一篇
低压侧压力设定开关取压管与压差开关连接处泄漏低压侧压力设定开关取压管与压差开关连接处泄漏,请教高手,怎么来处理问题:恒温室空调,两台压缩机并联,老是出现一台压缩机吸气报警,于是,就对系统做全面检查,通过检测系统压力,发现系统并不缺氟,调节膨胀阀以及低压报警设定值,但系统老是在压缩机刚一起动就吸气报警停机。折腾了大半天,没有发现其它原因。没辙了,就怀疑是压力传感器出问题了,把低压设定压差开关拆开,哦,发现取压管与压差开关连接处,出现泄漏了。问题是查清了,但在不更换压差开关的情况下,怎么来解决此问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
冰箱温控旁边有个加热器(丝)开关,也称“补偿开关”、“节电开关”或“冬季开关”,它实际是电阻丝的加热开关。当往“ON”(“开”、“冬季”)按下(拨动)此开关后,电阻丝通电发热,冷藏室温度升高,使温控开关控制压缩机不停而制冷。这是因为冬季环境温度太低,压缩机长停不开(很多用户还以为冰箱出了故障),通过加热提高温度而迫使压缩机运转制冷所采取的措施。但此方法需消耗一定的电量。夏季继续打开此开关压缩机将不停机而多耗电,所以“节电开关”不节电!应将开关往“OFF”(关或夏季)位置按下(拨动)。只有在室内温度低于6度仍需冰箱继续运转时才能开启此开关,但当室内温度超过10度时,一定要将开关关闭!否则将多耗电,并容易损坏压缩机。
2008-06-05 05:22:05
赞同0
-
wanshi425
板凳
自已回家看看你家冰箱后面的电路图,不就知道了!
2008-06-04 21:51:04
赞同0
加载更多容声牌冰箱还容易烧毁冷藏室灯炮。
回复 举报
回复 举报