土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高手来看看这台空调的故障!!!!!!

高手来看看这台空调的故障!!!!!!

发布于:2007-04-28 16:01:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台5匹春兰空调,使用了6年左右,最近移机加了20米的管道,加足药水后使用了15天能正常制冷.内机和外机在同一高度上.管道上增加了回油弯.但今天开机大概10分钟后出现E6保护.内机蒸发器结霜.判定是缺药水,回气压力2.5公斤.加了大概4到5公斤药水后回气压力没有明显变化,还是2.5公斤.仍然是内机蒸发器结霜.压缩机出气管温度手感在30度左右.压缩机开机时有走液现象.回气管,气液分离器和压缩机结霜.


希望高手探讨!!!!!!!!拜托了!!!!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jncql
    jncql 沙发
    2、原先原因:室内风量调成高速,可能是风量不足;或者是环境温度偏低,或者你管路加长后药水冲多了
    3、一般来说,这种空调不应该加这么长的管道,管道加长后,节流毛细管的流量不足,造成蒸发压力偏低,会产生部分蒸发器结霜现象并造成防冻停机保护,个人认为也可以适当改变毛细管流量,比如稍微截短一点,以增加流量(要考虑管路压力衰减)
    2007-05-16 17:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • jncql
    jncql 板凳
    原因如下:
    1、你后来加药水不对,加多了,所以排气过热度低,排气温度低
    2007-05-16 17:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纺织厂空调如何计算风量?

前几天接到一个纺织厂的项目,让计算风量。设备功率是9KW,实际用5KW,共计120台,我给他走的是全新风。室外温度35.7,湿球温度28.6度,要求处理到28度,85%,深井水。各位如何计算?有个做纺织厂空调的计算的风量跟我的算的错如此之多,立马有点蒙。急求!

回帖成功

经验值 +10