正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
前几天接到一个纺织厂的项目,让计算风量。设备功率是9KW,实际用5KW,共计120台,我给他走的是全新风。室外温度35.7,湿球温度28.6度,要求处理到28度,85%,深井水。各位如何计算?有个做纺织厂空调的计算的风量跟我的算的错如此之多,立马有点蒙。急求!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jncql
沙发
2、原先原因:室内风量调成高速,可能是风量不足;或者是环境温度偏低,或者你管路加长后药水冲多了
2007-05-16 17:31:16
赞同0
-
jncql
板凳
原因如下:
2007-05-16 17:27:16
赞同0
加载更多3、一般来说,这种空调不应该加这么长的管道,管道加长后,节流毛细管的流量不足,造成蒸发压力偏低,会产生部分蒸发器结霜现象并造成防冻停机保护,个人认为也可以适当改变毛细管流量,比如稍微截短一点,以增加流量(要考虑管路压力衰减)
回复 举报
1、你后来加药水不对,加多了,所以排气过热度低,排气温度低
回复 举报