阅读下一篇
学生公寓图纸审查意见我做了一个学生公寓的图纸,用的是非标的电表柜,共六层,每层38间,所有的电表放在一层配电管理用房内,共做了六个非标的电表柜,每层一个,楼层配线采用的是电缆桥架,我选用的是BV-3X6的线,水平桥架我算了,用250x100的可以满足要求。 图纸审查中心提出我在最不利的用电设备上的电压损失不滿足要求,我校检了才2.8%,它们还提出采用电缆,我觉得用电缆的话,实际上施工时是不会做的,再说,用3X6的线就是考虑电压损失太大才用的,你们觉得我这样做如何 ?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
大鼻山
沙发
稍后,论坛会更加改进上传和下载问题;多谢朋友们支持
2004-08-01 22:51:01
赞同0
-
ybs2004
板凳
上传成功了,但不知怎样才能查到呢
2004-08-01 20:19:01
赞同0
加载更多回复 举报