我做了一个学生公寓的图纸,用的是非标的电表柜,共六层,每层38间,所有的电表放在一层配电管理用房内,共做了六个非标的电表柜,每层一个,楼层配线采用的是电缆桥架,我选用的是BV-3X6的线,水平桥架我算了,用250x100的可以满足要求。


图纸审查中心提出我在最不利的用电设备上的电压损失不滿足要求,我校检了才2.8%,


它们还提出采用电缆,我觉得用电缆的话,实际上施工时是不会做的,再说,用3X6的线就是考虑电压损失太大才用的,你们觉得我这样做如何 ?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • csqzgh
    csqzgh 沙发
    以下是引用ybs2004在2004-7-31 23:16:00的发言:

    有道理,所以我把桥架分成六格,其每个学生宿舍里没有考虑空调,2.0KW左右的负荷,计算电流才9A左右,考虑系数0.5的拆减,也能满足要求,你说是吧,再说桥架是从中往两边走,应该没有问题。


    如果电流能满足,我认为你的做法是可以的,不过宿舍内6人的话,光照明,电风扇,电脑就有2KW,不考虑今后发展?空调,热水器等。

    2004-08-01 21:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • w3556843u
    w3556843u 板凳
    为施工和维修考虑,我认为桥架内采用电缆的好!
    2004-08-01 06:51:01

    回复 举报
    赞同0