新规范中要求大于300平的丙类厂房需要排烟设施。去年年底出的图纸,因为送审晚了,时间过了12月1号,所以被送回,通知必须按新规范。这点就郁闷。估计很多同仁遇到这个问题。
新旧规范的衔接本身有问题。这是后话。
工程概况:见图纸。
问题1.这个算不算中庭呢?暂且算。
2.一层的中庭是用来放吊车的,所以才会这么高,把二楼的空间也占了。
这个空间和一层没有任何分割,和二楼之间只有栏杆。
我的想法:一层、二层周边区域与中庭部位分设防烟分区,中庭机械排烟,周边开窗自然排烟。
3.三、四层几乎是一、二层的翻版,只不过上面多加了个透气的盖子。
看了hhbox斑竹以前的帖子,又觉得不妥,还是来集思广益一下。
http://co.163.com/forum/content/358_103141_1.htm#r554678
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句会比用中厅计算出来的更大吧?
如果当作中厅:
面积*高9米*6次=面积*54
按普通地面面积
面积*60
呵呵,还是按照中厅算省风量
另:隔开的依据,是否都需要挡烟垂壁?
厂区无吊顶.暂时不知道办公区以后吊不吊顶
回复 举报
中间区域下面采用换气次数计算机械排烟量,中间区域上面采用自然排烟
回复 举报