18层楼,合用前室四个门,两个1.2X2.1.两个1X2.1风井得多大啊,我算的是至少得1.1平米,是不是太大了啊,他们有说28层的还是0.5的呢,是怎么算的哩

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发

    你这个思路要不得!

    高规说的最高风速15m/s是一个极限值,做设计时绝对不要取这么高,应该争取不超过10m/s。因为这种管道井在施工时很粗糙,土建管井经常达不到设计的截面积,有的管井里面甚至还有梁横穿。你如果按13-14m/s来设计,最后搞不好就会出现20m/s的实际风速,阻力太大,影响加压送风的正常效果。

    暖通专业应该从自己的利益出发,一开始就把管井做大点,保险一点。如果想帮甲方省钱,完全可以在空调方面想办法,而不要在涉及生命安全的消防设计上这么精打细算。
    2007-04-28 18:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • zqwangning@co163
    现在的设计,很少人考虑1.75,而且高规说的砼风道是可以为15米/秒,所有通常是0.5 消防一般都可以过验收,但如果开向前室的门都算是出入口,就要考虑1.75 ,我这里有一个设计,26层 应计算22000至27000,取中间数为25000,前室开有3个门,都只是做0.5的风道,审图都没有问题!!!!!!真的要视实际情况!