正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
排油烟系统风管漏油可有好的处理措施?我们这个工程三层为餐引,一共四层,排油烟风机放在屋顶,现在出现的问题是,风管法兰和风管最底处接口滴油,可有好的措施进行处理呀?或者有好的方案可以避免此种情况发生。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
blackeye
沙发
2007-04-28 18:33:28
赞同0
-
zqwangning@co163
板凳
现在的设计,很少人考虑1.75,而且高规说的砼风道是可以为15米/秒,所有通常是0.5 消防一般都可以过验收,但如果开向前室的门都算是出入口,就要考虑1.75 ,我这里有一个设计,26层 应计算22000至27000,取中间数为25000,前室开有3个门,都只是做0.5的风道,审图都没有问题!!!!!!真的要视实际情况!
2007-04-28 15:57:28
赞同0
加载更多你这个思路要不得!
高规说的最高风速15m/s是一个极限值,做设计时绝对不要取这么高,应该争取不超过10m/s。因为这种管道井在施工时很粗糙,土建管井经常达不到设计的截面积,有的管井里面甚至还有梁横穿。你如果按13-14m/s来设计,最后搞不好就会出现20m/s的实际风速,阻力太大,影响加压送风的正常效果。
暖通专业应该从自己的利益出发,一开始就把管井做大点,保险一点。如果想帮甲方省钱,完全可以在空调方面想办法,而不要在涉及生命安全的消防设计上这么精打细算。
回复 举报
回复 举报