土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 现在商家空调用IPLV欺骗消费者啦

现在商家空调用IPLV欺骗消费者啦

发布于:2007-04-28 10:53:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对制冷机组效率指标IPLV/NPLV适用性的质疑与探讨
摘要: 本文对目前通常采用的对冷水机组的效率标准,ARI 550/590-1998在实际使用中存在概念混淆进行了质疑进和分析。并对如何正确评判冷水机组的效率提出了自己的看法。

关键词: 冷水机组 ARI标准 IPLV/NPLV

1.前言
ARI550/590-1998标准的推出无疑为各冷水制造厂家提供了一个检验产品性能的尺码,同时也为用户选购机组、评价机组的能力提供了有力的参考。该标准不仅包括了机组满负荷的性能参数,而且还创建性的提出了对机组部分负荷性能参数IPLV/NPLV。

然而这一参数自其提出起便引起了各制造厂家以及用户的广泛关注,NPLV/IPLV能否用来评估机组部分负荷的耗电已经引起了业界的普遍关注与质疑。本文将对此NPLV/IPLV的适用性进行分析与探讨。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yaxijecy
    yaxijecy 沙发
    NPLV/IPLV值确实不能作为表明机组是否节能的唯一指标~
    LZ为啥一直在拿ARI说事,而不提GB18430.1-2007呢,该标准中表示得很明确,不代表工程实例。。。
    2009-10-31 16:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • yaxijecy
    yaxijecy 板凳
    啊?能效低耗电相对较多啊:funk:
    2009-10-31 16:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救:如何写空调设计的节能专篇?

审查图纸要求必须要有节能专篇,很急,请高手帮忙。

回帖成功

经验值 +10