土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教!!!!断路器的特殊巡视有那些!!!

请教!!!!断路器的特殊巡视有那些!!!

发布于:2004-07-30 14:51:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
急需!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xuegou
    xuegou 沙发

    谢谢!

    十分感谢!!!

    2004-07-30 16:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳

    这是某个变电站运行规程中有关断路巡视部分供参考:

    4.1 投入电网和处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡视检查。

    4.2 断路器巡视检查项目:

    a、断路器的分、合位置指示正确(红绿灯及机械指示)并与当时实际运行情况相符;

    b、主触头接触良好不过热,内部无异常声响;

    c、气体压力表计在正常的范围内;

    d、断路器放气阀关闭紧密;

    e、套管、瓷瓶无裂,无放电声和电晕(包括均压电容器)

    f、引线的连接部位接触良好,无过热;

    g、断路器底架下的传动拉杆应水平,连接部件、开口销等无锈蚀,损坏,连接处的防松螺母无松动;接地良好;

    h、断路器的安装基础的地脚螺栓应无松动,焊缝无开裂等;

    i、断路器表面油漆无脱落;相色清楚;

    j、断路器户外防雨帽、刀闸及操动机构箱,构架上应无鸟窝;

    k、注意断路器环境条件,户外断路器遮栏完好,无严重锈蚀;设备附近无杂草和杂物;室内高压配电室的门窗,通风及照明应良好;

    l、雷雨季节雷击后应进行巡视检查,并记录避雷器计数器动作次数;

    m、电气接头无绕红、打火、瓷套外绝缘无放电、裂纹、破损及闪络痕迹;

    n、断路器设备内部无异常响声;

    o、断路器事故跳闸后,无论重合闸或强送是否成功,均应对断路器外部进行检查和巡视。

    4.3 弹簧操动机构的巡视检查项目:

    a、机构箱罩平整,开启灵活、关闭紧密;

    b、分、合闸机械指示牌指示正确,符合实际运行情况,外罩无严重锈蚀;油漆无脱落;

    c、直流电源回路接线端子无松脱,无铜绿或锈蚀。

    4.4开关检修,保护定检时,根据安全要求,应断开其二次回路的电源如下:

    a、控制回路 b、操作回路 c、重合闸回路

    d、信号回路 e、保护闭锁回路

    4.5 断路器的正常维护:

    4.5.1 断路器正常运行维护项目:

    a、不带电部分的定期清扫;

    b、配合其它设备的停电机会,进行传动部位检查,清扫瓷瓶积存的污垢及处理缺陷;

    c、按设备

    2004-07-30 15:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压真空断路器是怎样整定的

各位仁兄请教你们一个问题,高压进线真空断路器的整定电流是怎样整定的,像一般10KV进线,如果是两台1000KVA的变压器的话,每个变压器的出线回路的真空断路器你们是怎样整定的,好像是在选用产品资料的时候,它以给出了真空断路器的整定电流。

回帖成功

经验值 +10