各位仁兄
请教你们一个问题,高压进线真空断路器的整定电流是怎样整定的,像一般10KV进线,如果是两台1000KVA的变压器的话,每个变压器的出线回路的真空断路器你们是怎样整定的,好像是在选用产品资料的时候,它以给出了真空断路器的整定电流。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 394 人订阅
阅读下一篇
1p+n和2p的漏电断路器的问题我昨天买了一个1p+n的,晚上看了说明书觉得好像零线断不开,今天买了个2p的请教各位1p+n是否可以断开零线,令还有一个表格看不懂,请各位赐教http://www.delixi.com/products/products-handbook.asp?seriesid=16&catalogid=102中的过电流脱扣器保护特性表
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板高压断路器只有壳架电流。需要通过二次回路进行整定。系统图上注明整定电流,厂家会调试好的。