我昨天买了一个1p+n的,晚上看了说明书觉得好像零线断不开,今天买了个2p的
请教各位1p+n是否可以断开零线,
令还有一个表格看不懂,请各位赐教
http://www.delixi.com/products/products-handbook.asp?seriesid=16&catalogid=102
中的过电流脱扣器保护特性表
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.27 万条内容 · 357 人订阅
阅读下一篇
电度表箱中熔断器和断路器整定值别墅中的电度表箱中放置一熔断器和总漏电断路器,断路器在熔断器之后,那么请问如果断路器整定值为50A,熔断器熔丝的额定电流是否可以小于50A,还是必须大于等于50A
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句2p贵点,中性线故障也能检测并动作,但我觉得一般单相回路,中性线电流比相线大的机会几乎没有,所以2P没有必要。
嗯,明白了。
我们这里的一个大型楼盘,用集中抄表系统,电表箱出线开关就是用2P的,是否跟距离有关?进入每户以后就可以用1P的?
回复 举报
其实有什么不同?还是不懂。
2p贵点,中性线故障也能检测并动作,但我觉得一般单相回路,中性线电流比相线大的机会几乎没有,所以2P没有必要。
回复 举报