问大家一个问题,我看和不少人的设计,照明的控制,有的人说要先要经开关再到灯的,有的就说可以先接灯再接开关控制,方便就行,不同的控制,导线的跟数就不同了,大家能说说吗

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chen19820308
    chen19820308 沙发
    火线必须先进开关
    原因:当需要维修灯具时,断开开关,此时灯头是不会带电的;如果是先进灯头的,那么我们想想都知道,此时该回路虽然已断开但是灯头却是带电的,对维护人员来说是危险的!
    所以火线必须先过开关,至于零线就没必要过开关了!
    2007-01-27 10:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • zxm071@dq
    zxm071@dq 板凳

    搞不懂零线干吗进开关,在开关正上方设个过线盒,再从过线盒引到灯不就行了吗?

    2004-08-03 19:56:03

    回复 举报
    赞同0