[讨论]住宅楼同期率大家选多大?

发布于:2004-07-28 22:38:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这几天心里总是不舒服,为一个楼盘设计变配电,560户,有地下室,水泵房、路灯照明等,经理居然让我每座同期率按0.5取,算出总的再来个0.6,最后算出来只要1800KVA的变压器就够了,真是晕,让我君命如何违啊?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hdq
    hdq 沙发
    变压器一台以上时,需要系数的取值应依据每台变压器所带的户数来取(相应的确定变压器容量及负荷率)而非小区总户数,如果以小区总户数来取值,则得到的应该是高压电源端的负荷。
    2004-08-02 23:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • cornfly
    cornfly 板凳

    你指的是需用系数吧,和户数有关,可以查找有关手册。

    至于负荷计算,每户多少kW,这和各地的生活水平有关。

    一般,两户室的是4kW/户,三户室是6kW/户,四户室是8kW/户。

    以上仅仅是参考数据。

    2004-08-02 21:48:02

    回复 举报
    赞同0