我毕业设计中在风管水力计算时遇到问题,在水平的风管上有许多分流,那么最不利环路的阻力损失要比最近的风管大许多,在这种情况下是不是将最近的风管面积取很小,以增加其比摩阻?
我的各个分流流量并不相同,我没有采用均匀送风法,我想的对吗?

经验不足,希望各位老师能指导

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xxb51668
    xxb51668 沙发
    安装调节阀门
    也可以改变管径的方法,加大主管道或缩小支管道,使之相对差值小一些。
    2009-10-11 21:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • houhongzhang
    houhongzhang 板凳
    关键是管路系统布置要利于平衡,同时应综合考虑采用在允许条件下调整管径、加设调节阀、改变风口尺寸等方法,也可考虑利用静压复得、加设静压箱等方式。
    实际工程中没有完全的风量平衡,如未考虑静压复得风口不要开在主风管上很重要。