土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问谁知道直接用蒸汽给室内加湿、加热的计算方法?
我手里有个工厂的设计,要求的空调是全新风系统
室外的大气参数是:-4度, 相对湿度是:77
室内业主要求是:18度,相对湿度是:60
用5bar,144度的蒸汽通过空调箱给新风加热、加湿,请问哪位知道这种情况下的计算方法?
不胜感激!!!!

全部回答(4 )

  • hbjm74
    -4,77%;含湿量约为2g/kg
    18,60%;含湿量约为7.7g/kg
    则10000m3/h风量:
    加热为:74KW/h
    加湿为:68Kg/h
    2007-05-19 10:46:19 来自 PC 评论 举报
  • fanxiaoqi
    风量多少
    2007-05-12 20:35:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10