土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷冻水泵在泵启动后出口阀门打不开

冷冻水泵在泵启动后出口阀门打不开

发布于:2007-04-26 13:46:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
请教高手:遇到这样的问题,冷冻水泵出水阀门在泵不启动的情况下开关自如,但当泵启动后,出水阀门只能开启1/2。
阀门为200的截止阀,拆开阀门上端盖限位螺丝没有影响。请教高手指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    对阀不太熟,不过看到不少阀门好像有开阀压差的限制,我的理解就是阀前后的压差大于此限制,阀就打不开。
    建议查一下该阀的性能参数有无类似描述。
    2007-05-23 07:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • suntao7421
    suntao7421 板凳
    我个人认为可能是截止阀的内部有问题!!
    锁紧螺栓或是柱销与阀杆已经无法紧固了!!
    正常无压的情况,不会出现当有压的时候,才会出现关不严!!
    2007-05-22 21:52:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下!

我想在一台板换的水路进出口两端安装一个旁通阀,该旁通阀能够旁通一半的水流量,该如何选择此阀?是不是应该根据流量公式计算阀门的流量系数?Kvs=0.5m/sqrt(dp);dp为阀门两端的压降,m为加旁通阀之前的板换流量;流量变成原来的一半,板换两端的压降变为原来的1/4,那么,阀门两端的压降应该为多少呢?

回帖成功

经验值 +10