土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教一下!

请教一下!

发布于:2007-04-23 22:47:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我想在一台板换的水路进出口两端安装一个旁通阀,该旁通阀能够旁通一半的水流量,该如何选择此阀?是不是应该根据流量公式计算阀门的流量系数?
Kvs=0.5m/sqrt(dp);
dp为阀门两端的压降,m为加旁通阀之前的板换流量;
流量变成原来的一半,板换两端的压降变为原来的1/4,那么,阀门两端的压降应该为多少呢?

1177339618594.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ssl8443221
    ssl8443221 沙发
    问题的关键是是否流量相同,压降就相同了,因为压降好像不只与流量有关,还与结构尺寸有关。
    2007-04-25 18:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • ssl8443221
    ssl8443221 板凳
    我现在也是这么选的,但是感觉一小段直管的阻力无论如何应该小于复杂板换的阻力,虽然板换的阻力也只是相当于某一个流道的阻力。总是感觉相同流量的流体在一个窄小而且复杂的流道内流动的阻力要大于一个直管内的阻力。也就是说旁通阀两端阻力应该小于原来板换阻力的1/4(流量变为一半,所以板换的阻力为原来阻力的大约1/4)?也许只是感觉吧。
    2007-04-24 19:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:大型風冷螺桿可以取消氣液分離器嗎?

剛做完一臺大型風冷螺桿熱泵型的机子,但在做实验的时候,汽分前和汽分后的压差相差1公斤左右。由于压差较大,后面考虑取消汽液分离器。请问可以取消吗?如果可以,那么还需要设置其他的旁通管路吗?(制冷与制热的时候分别用热力膨胀阀进行控制。) 在前段时间的制冷展上,我看见过有好几家厂家取消掉了储液器,但是设置了汽液分离器。那么在制冷与制热转换的时候,多出来的冷媒将储存在哪里?能否从控制上解决这个问题?由于自己经验较少,想请大家帮忙答复一下,谢谢咯!

回帖成功

经验值 +10