土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求助:大型風冷螺桿可以取消氣液分離器嗎?

求助:大型風冷螺桿可以取消氣液分離器嗎?

发布于:2007-04-23 22:05:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
剛做完一臺大型風冷螺桿熱泵型的机子,但在做实验的时候,汽分前和汽分后的压差相差1公斤左右。由于压差较大,后面考虑取消汽液分离器。请问可以取消吗?如果可以,那么还需要设置其他的旁通管路吗?(制冷与制热的时候分别用热力膨胀阀进行控制。)
在前段时间的制冷展上,我看见过有好几家厂家取消掉了储液器,但是设置了汽液分离器。那么在制冷与制热转换的时候,多出来的冷媒将储存在哪里?能否从控制上解决这个问题?由于自己经验较少,想请大家帮忙答复一下,谢谢咯!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chendos
    chendos 沙发
    取消气分,除霜时高压保护会跳的。气氛选小了。
    2007-06-14 19:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • aaa1601902
    aaa1601902 板凳
    同意楼上的观点,确实气分是不能取消的,储液器是可以取消的。
    2007-06-11 20:41:11